← Biblioteca
Ficha técnica de consulta

PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco

ONU 1340CAS 1314-80-3P₂S₅/P₄S₁₀

O PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco (ONU 1340, CAS 1314-80-3) é classificado no transporte como Em contato com água emitem gases inflamáveis, número de risco 423, grupo de embalagem II. Advertência GHS: Perigo — Sólido inflamável. Reage perigosamente com água.

Perigo em relance

  • Rótulo de risco 4.3 — Em contato com água emitem gases inflamáveis4.3risco principal
  • Rótulo de risco 4.1 — Sólidos inflamáveis4.1subsidiário
4.3Em contato com água emitem gases inflamáveis423nº de riscoIIgrupo de embalagem

⚠ Reage com água. Ver o que isso muda no combate

Perigos GHS

Classificação harmonizada (CLP Anexo VI)
ChamaPonto de exclamaçãoMeio ambiente

Perigo

Fonte: EU CLP Anexo VI (classificação harmonizada) — versão ATP22 (2024/2564) · classificação harmonizada vigente · 2026-07-14 · ver fonte (PubChem)

Diamante NFPA 704

122W
Saúde 2:
Exposição intensa ou contínua pode causar incapacitação temporária ou possível dano residual.
Inflamabilidade 1:
Precisa de preaquecimento considerável para inflamar (ponto de fulgor acima de 93 °C).
Instabilidade 2:
Sofre mudança química violenta a temperatura e pressão elevadas.
:
Reage de forma perigosa com água. Não usar água no combate sem orientação técnica.

Uso informativo (NFPA 704, ed. 2022) — comum em instalações fixas. Rotulagem obrigatória no Brasil: GHS / ABNT NBR 14725:2023. Fonte: Hazardous Substances Data Bank (HSDB) via PubChem, capturado em 2026-07-25. Alerta especial confirmado no CAMEO Chemicals (NOAA). Entenda o diamante.

Frases GHS (H e P)

Frases de perigo (H)

  • H228Sólido inflamável
  • H260Em contato com a água desprende gases inflamáveis que podem inflamar-se espontaneamente
  • H302Nocivo se ingerido
  • H332Nocivo se inalado
  • H400Muito tóxico para os organismos aquáticos

Frases de precaução (P)

  • P210Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.
  • P223Não deixe entrar em contato com a água.
  • P231+P232Manuseie e armazene em atmosfera de gás inerte/... Proteja da umidade.
  • P240Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
  • P241Utilize equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação...] à prova de explosão
  • P261Evite inalar poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.
  • P264Lave ... cuidadosamente após o manuseio.
  • P270Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
  • P271Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
  • P273Evite a liberação para o meio ambiente.
  • P280Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
  • P301+P317EM CASO DE INGESTÃO: procure ajuda médica.
  • P302+P335+P334EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Remova da pele as partículas soltas. Mergulhe em água fria [ou aplique compressas úmidas].
  • P304+P340EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
  • P317Procure ajuda médica.
  • P330Enxague a boca.
  • P370+P378Em caso de incêndio : Utilize ... para extinção.
  • P391Recolha o material derramado.
  • P402+P404Armazene em local seco. Armazene em recipiente fechado.
  • P501Descarte o conteúdo/ recipiente em...

Fonte: EU CLP Anexo VI (classificação harmonizada) — versão ATP22 (2024/2564) · classificação harmonizada vigente · 2026-07-14 · ver fonte (PubChem)

Emergência

Guia de emergência — SUBSTÂNCIAS QUE REAGEM COM A ÁGUA E LIBERAM GASES INFLAMÁVEIS E TÓXICOS

  • Perigos à Saúde: Altamente tóxico: o contato com a água produz gás tóxico que pode ser fatal se inalado. A inalação ou o contato com o produto, ou seus vapores de decomposição, pode causar lesões graves ou a morte. Pode produzir soluções corrosivas em contato com a água O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos. As águas de diluição, residuais ou do controle do fogo, podem causar poluição.
  • Ação: Fogo: Não utilize água ou espuma. (A espuma pode ser utilizada para clorossilanos – ver abaixo) Pequeno incêndio Utilize pó químico seco, areia, cal ou carbonato de sódio.. Grande incêndio Utilize areia seca, pó químico seco, cal ou carbonato de sódio. Se isto não for possível, abandone a área e deixe o material queimar. Para clorossilanos não utilize água: Utilize espuma resistente ao álcool de média expansão. NÃO USE pó químico seco, cal ou carbonato de sódio em clorossilanos, para evitar a liberação de gás hidrogênio com o risco de explosão. Afaste os recipientes da área do fogo, se isto puder ser feito sem risco. Incêndio em tanques ou containeres e suas cargas Combata o fogo de uma distância segura, se precisar utilize mangueiras com suportes fixos ou canhão monitor. Resfrie os recipientes expostos às chamas com água em abundância, mesmo após o fogo ter sido extinto. Não permita a entrada de água nos recipientes. Retire-se imediatamente caso ouça o som crescente do dispositivo de segurança/alívio ou em caso de descoloração do tanque devido ao fogo. Mantenha-se sempre longe de tanques envoltos em chamas.
  • Ação: Vazamento ou Derramamento: As vestimentas de proteção de completo encapsulamento devem ser utilizadas para vazamentos ou derramamentos sem fogo. Elimine todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque no material derramado nem caminhe sobre o mesmo. Contenha o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não jogue água no produto vazado ou dentro dos recipientes. Utilize neblina de água para reduzir os vapores ou desviar a nuvem de vapor. Evite que os fluxos de água entrem em contato com o produto derramado. Para vazamento de Clorossilanos: Use espuma resistente ao álcool de média expansão para reduzir os vapores. Pequeno Derramamento Cubra com terra, areia seca ou com algum outro material não combustível. Em seguida, cubra com plástico para evitar que o material se espalhe ou tenha contato com a chuva. Confine o produto em um dique para posterior e apropriada destinação. Não utilize água sem orientação específica. Derramamento do produto em pó Cubra o pó derramado com uma folha plástica para evitar que se espalhe. Mantenha o produto seco. NÃO LAVE A ÁREA OU DESCARTE O PRODUTO, EXCETO SOB A SUPERVISÃO DE UM ESPECIALISTA.
  • Primeiros Socorros: Remova a vítima para o ar fresco. Solicite assistência médica de emergência. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Administre oxigênio se a vitima respira com dificuldade. Não faça respiração boca-a-boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara de ressuscitamento (mascarilha) ou outro sistema de respiração adequado. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Em caso de contato com a substância, retire imediatamente o produto da pele e lave o local ou os olhos em água corrente por, pelo menos, 20 minutos. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Certifique-se de que a equipe médica conhece os perigos do produto e que tomou as medidas adequadas para a proteção de si mesmo.

Reatividade

Reage com água

Reage com água ou com a umidade do ar, podendo liberar calor e gases inflamáveis ou tóxicos. Confira o guia de emergência antes de usar água.

  • Altamente inflamávelInflama com facilidade; os vapores podem formar mistura explosiva com o ar.
  • Redutor forteReage violentamente com oxidantes.

Descrição da fonte (NOAA CAMEO, em inglês)

Combustible solid. This material reacts with water to generate the highly toxic and flammable gas hydrogen sulfide, which may be ignited spontaneously by the heat of reaction. Phosphoric acid is also produced [NFPA, 2010]. See the chemical datasheet for Hydrogen Sulfide for more information. May heat and spontaneously ignite in presence of moisture [Haz. Chem. Data. 1969]. Dangerous when wet.

Fonte: NOAA CAMEO Chemicals ↗ · captura de 2026-07-25 — grupos de reatividade química e reação com água/ar. Classificação de referência — não substitui a Ficha de Dados de Segurança (FDS/FISPQ) do produto nem a avaliação de um profissional de segurança química.

Intoxicação / ingestão

0800 722 6001

Disque-Intoxicação — plantão 24h, gratuito, atende todo o país

Centros por estado (32)

Sem centro próprio (AC, AL, AP, MA, RO, RR, TO): use o 0800 nacional acima.

Fonte: Ministério da Saúde — Lista de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (gov.br/saude) · verificado em 2026-07-16

EmS — emergência no modal marítimo

EmS — procedimento de emergência

Fogo
F-GIncêndio — substâncias que reagem com água
Derramamento
S-NDerramamento — substâncias que reagem vigorosamente com água
Ver procedimento completo — Fogo (F-G)

F-G Incêndio — substâncias que reagem com água

WATER-REACTIVE SUBSTANCES

Tradução autoral, sem revisão técnica. Em emergência real, o texto que vale é o da circular MSC.1/Circ.1588/Rev.3 em inglês.

Comentários gerais

Em um incêndio, as cargas expostas podem explodir ou seu invólucro pode romper-se. O material líquido que vaze de recipientes rompidos pode inflamar-se e propagar o incêndio. Cargas em tanques expostos ao calor podem explodir subitamente durante ou após um incêndio, por explosão de vapores em expansão de líquido em ebulição (BLEVE). Combata o incêndio de uma posição protegida e o mais distante possível. Recomenda-se o uso imediato de quantidades abundantes de água para reduzir a radiação térmica e resfriar a carga aquecida nas proximidades. A água em contato direto com o material inicia ou intensifica a queima desse material. Somente em locais em que o acesso direto à carga é possível e em que a carga em chamas pode ser submersa em água, grandes quantidades de água podem reduzir significativamente a reatividade térmica e cessar o incêndio. O PERIGO DE PROPAGAÇÃO DESCONTROLADA DO INCÊNDIO DEVE SER CONSIDERADO.

Texto original (inglês)

In a fire, exposed cargoes may explode or their containment may rupture. Liquid material leaking from ruptured receptacles may be ignited and spread the fire. Cargoes in tanks exposed to heat may explode suddenly in or after a fire situation by a boiling liquid – expanding vapour explosion (BLEVE). Fight fire from a protected position from as far away as possible. Use of copious quantities of water at once is recommended to cool down the heat radiation and to cool down heated cargo nearby. Water in direct contact with the material will start or intensify burning of that material. Only in locations where direct access to the cargo is possible and where the cargo on fire can be submerged with water, large quantities of water may significantly reduce the thermal reactivity and stop the fire. THE DANGER OF UNCONTROLLED SPREAD OF FIRE SHOULD BE CONSIDERED.

Carga em chamas no convés

Volumes

NÃO use água nem espuma; abafe com material inerte seco em pó, quando disponível, ou deixe o fogo queimar. Resfrie a carga próxima com quantidades abundantes de água.

Texto original (inglês)

Packages

DO NOT use water or foam; smother with dry inert powdered material when available or let fire burn. Cool nearby cargo with copious quantities of water.

Unidades de transporte de carga

Deixe o fogo queimar. Resfrie a carga próxima com quantidades abundantes de água. Use a função de cortina d'água dos canhões monitores portáteis, quando disponíveis, para impedir a propagação do incêndio. Procure evitar que entre água na unidade de transporte de carga em chamas.

Texto original (inglês)

Cargo transport units

Let the fire burn. Cool nearby cargo with copious quantities of water. Use the water shield function of portable water monitors when available, to prevent the spread of fire. Try to avoid getting water into the cargo transport unit on fire.

Carga em chamas sob o convés

Interrompa a ventilação e feche as escotilhas. O sistema fixo de extinção de incêndio a gás deve ser usado. Se ele não estiver disponível: NÃO aplique água sobre o material em compartimentos fechados sob o convés. Resfrie a carga próxima com quantidades abundantes de água.

Texto original (inglês)

Stop ventilation and close hatches. The fixed gas fire-extinguishing system should be used. If this is not available: DO NOT use water onto the material in enclosed spaces under deck. Cool nearby cargo with copious quantities of water.

Carga exposta ao fogo

Se praticável, remova ou alije os volumes que provavelmente serão atingidos pelo incêndio. Do contrário, resfrie a carga com quantidades abundantes de água. Use a função de cortina d'água dos canhões monitores portáteis, quando disponíveis, para impedir a propagação do incêndio.

Texto original (inglês)

If practicable, remove or jettison packages which are likely to be involved in the fire. Otherwise cool the cargo with copious quantities of water. Use the water shield function of portable water monitors when available, to prevent the spread of fire.

Casos especiais:

Classe 4.3, grupo de embalagem I

Em contato com a água, são produzidos grandes volumes de gases inflamáveis que, se não se inflamarem de imediato, podem formar uma atmosfera explosiva altamente perigosa.

Texto original (inglês)

Class 4.3, packing group I

In contact with water, large volumes of flammable gases are produced, which when not instantly ignited may form a highly dangerous explosive atmosphere.

Ver procedimento completo — Derramamento (S-N)

S-N Derramamento — substâncias que reagem vigorosamente com água

SUBSTANCES REACTING VIGOROUSLY WITH WATER

Tradução autoral, sem revisão técnica. Em emergência real, o texto que vale é o da circular MSC.1/Circ.1588/Rev.3 em inglês.

Comentários gerais

Use vestimenta de proteção adequada e equipamento de respiração autônomo. Evite todas as fontes de ignição (p.ex. chamas expostas, lâmpadas sem proteção, ferramentas elétricas manuais, atrito). Use calçado antifaíscas. Estanque o vazamento, se praticável.

Texto original (inglês)

Wear suitable protective clothing and self-contained breathing apparatus. Avoid all sources of ignition (e.g. naked lights, unprotected light bulbs, electric handtools, friction). Wear non-sparking footwear. Stop leak if practicable.

Derramamento no convés

Volumes (derramamento pequeno)

Se estiver seco, contenha e recolha o derramamento, se praticável. Descarte ao mar. Evite o contato com água, exceto para lavar os resíduos ao mar com quantidades abundantes de água. Mantenha-se afastado do efluente.

Texto original (inglês)

Packages (small spillage)

If dry, contain and collect spillage if practicable. Dispose of overboard. Avoid contact with water except to wash residues overboard with copious quantities of water. Keep clear of effluent.

Derramamento sob o convés

Volumes (derramamento pequeno)

Providencie ventilação adequada. Verifique a atmosfera antes de entrar no compartimento (perigos de toxicidade e de explosão). Se a atmosfera não puder ser verificada, não entre. Não entre no compartimento sem equipamento de respiração autônomo.

Texto original (inglês)

Packages (small spillage)

Provide adequate ventilation. Check atmosphere before entering space (toxicity and explosion hazards). If atmosphere cannot be checked, do not enter. Do not enter space without self -contained breathing apparatus.

Unidades de transporte de carga (derramamento grande)

Mantenha seco. Recolha os derramamentos com escovas macias e bandejas plásticas. Se estiver seco, recolha e contenha o derramamento, se praticável. Descarte ao mar. Se estiver molhado, use material absorvente inerte. Não use material combustível. Descarte ao mar.

Texto original (inglês)

Cargo transport units (large spillage)

Keep dry. Collect spillages using soft brushes and plastic trays. If dry, collect and contain spillage if practicable. Dispose of overboard. If wet, use inert absorbent material. Do not use combustible material. Dispose of overboard.

Casos especiais:

UN 3543

Substâncias podem ser derramadas quando os artigos são danificados. Os artigos não danificados podem ser recolhidos.

Texto original (inglês)

UN 3543

Substances might be spilled when the articles are damaged. Undamaged articles can be collected.

Fonte: MSC.1/Circ.1588/Rev.3 (EmS Guide, 2024-06-19), alinhado ao IMDG 42-24 — abrir o PDF oficial. Veja também como ler os códigos EmS.

Transporte e regulamento

Rodoviário — ANTT 5.998/2022

Classe/subclasse
4.3 · Em contato com água emitem gases inflamáveis
Nº de risco
423
Grupo de embalagem
II
Guia de emergência
139

Marítimo — 49 CFR / IMDG

Categoria BConvés ou porão; só no convés se o navio levar muitos passageiros.

  • 13Manter o mais seco que for razoavelmente praticável.3
  • 74Estivar “separated from” oxidantes.
  • 148Além disso, em relação a gases inflamáveis e líquidos inflamáveis: na estiva no convés de navio porta-contêineres, manter distância mínima de dois espaços de contêiner no sentido transversal; em navios ro-ro, manter 6 m no sentido transversal.
3
Estas exigências aplicam-se tanto ao carregamento de materiais perigosos dentro de unidades de transporte de carga quanto à estiva das próprias unidades.

Indício de poluente marinho

A classificação GHS desta substância (H400) atende ao critério do IMDG 2.9.3 (aquático agudo 1 ou crônico 1/2). Não consta na lista do 49 CFR 172.101, Appendix B — confirme no IMDG Code antes de declarar.

Fonte: 49 CFR 172.101 e 176.84 (EUA), edição de 2026-07-22, capturada em 2026-07-25 — harmonizados com o IMDG Code. Não substituem a consulta ao IMDG Code para classificação, declaração e estiva efetiva da carga.

Saúde e proteção

EPI do motorista

Grupo 1 de EPI:

  • capacete de segurança
  • luvas de segurança de material compatível com o produto transportado
  • óculos de segurança tipo ampla visão

Fonte: ABNT NBR 9735:2025, Tabela A.1 (Anexo A, normativo) (grupo) e 4.2.12 (itens do grupo). O EPI da equipe de atendimento à emergência é outro e consta da Ficha de Emergência.

Montar o kit de emergência desta carga →

Saúde ocupacional & EPI (NIOSH)

Limite de exposição
1 mg-m3
IDLH
250 mg-m3
Órgãos-alvo
Pele; Olhos
Respirador
NIOSH/OSHA Até 10 mg/m3 : (FPA = 10) Respirador de adução de ar* Até 25 mg/m3 : (FPA = 25) Respirador de adução de ar em fluxo contínuo* Até 50 mg/m3 : (FPA = 50) Equipamento autônomo (SCBA) com peça facial inteira (FPA = 50) Respirador de adução de ar com peça facial inteira Até 250 mg/m3 : (FPA = 2000) Respirador de adução de ar com peça facial inteira, operado em pressão positiva/demanda Entrada de emergência/planejada em concentrações desconhecidas ou IDLH: (FPA = 10,000) Equipamento autônomo (SCBA) com peça facial inteira, em pressão positiva/demanda (FPA = 10,000) Respirador de adução de ar com peça facial inteira, em pressão positiva/demanda, com SCBA auxiliar de pressão positiva Fuga: (FPA = 50) Respirador purificador de ar de peça facial inteira (máscara contra gases) com cartucho tipo-queixo (frontal/dorsal) apropriado ao produto e com filtro N100, R100 ou P100. Ver seleção de filtros N, R ou P. Equipamento autônomo (SCBA) de fuga apropriado Informações adicionais sobre seleção de respirador
Luva/roupa
Consultar o fabricante
Fonte: NIOSH Pocket Guide ↗

Contexto

Perguntas frequentes

O que é o PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco e por que é perigoso?

O PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco (ONU 1340) é transportado como Em contato com água emitem gases inflamáveis; advertência GHS Perigo (Sólido inflamável).

Qual o número ONU e o número de risco do PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco?

Número ONU 1340, número de risco 423, classe 4.3, grupo de embalagem II, conforme a ANTT 5.998/2022.

O que fazer em caso de vazamento de PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco?

As vestimentas de proteção de completo encapsulamento devem ser utilizadas para vazamentos ou derramamentos sem fogo. Elimine todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque no material derramado nem caminhe sobre o mesmo. Contenha o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Não jogue água no produto vazado ou dentro dos recipientes. Utilize neblina de água para reduzir os vapores ou desviar a nuvem de vapor. Evite que os fluxos de água entrem em contato com o produto derramado. Para vazamento de Clorossilanos: Use espuma resistente ao álcool de média expansão para reduzir os vapores. Pequeno Derramamento Cubra com terra, areia seca ou com algum outro material não combustível. Em seguida, cubra com plástico para evitar que o material se espalhe ou tenha contato com a chuva. Confine o produto em um dique para posterior e apropriada destinação. Não utilize água sem orientação específica. Derramamento do produto em pó Cubra o pó derramado com uma folha plástica para evitar que se espalhe. Mantenha o produto seco. NÃO LAVE A ÁREA OU DESCARTE O PRODUTO, EXCETO SOB A SUPERVISÃO DE UM ESPECIALISTA.

Quais os primeiros socorros em caso de exposição a PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco?

Remova a vítima para o ar fresco. Solicite assistência médica de emergência. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Administre oxigênio se a vitima respira com dificuldade. Não faça respiração boca-a-boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara de ressuscitamento (mascarilha) ou outro sistema de respiração adequado. Remova e isole roupas e calçados contaminados. Em caso de contato com a substância, retire imediatamente o produto da pele e lave o local ou os olhos em água corrente por, pelo menos, 20 minutos. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Certifique-se de que a equipe médica conhece os perigos do produto e que tomou as medidas adequadas para a proteção de si mesmo.

O PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco reage com água?

Sim. O PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco é classificado como reativo com água (NOAA CAMEO) — avalie o uso de água no combate a incêndio e na contenção do vazamento.

Qual EPI usar ao manusear PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco?

Recomendação NIOSH — respirador: NIOSH/OSHA Até 10 mg/m3 : (FPA = 10) Respirador de adução de ar* Até 25 mg/m3 : (FPA = 25) Respirador de adução de ar em fluxo contínuo* Até 50 mg/m3 : (FPA = 50) Equipamento autônomo (SCBA) com peça facial inteira (FPA = 50) Respirador de adução de ar com peça facial inteira Até 250 mg/m3 : (FPA = 2000) Respirador de adução de ar com peça facial inteira, operado em pressão positiva/demanda Entrada de emergência/planejada em concentrações desconhecidas ou IDLH: (FPA = 10,000) Equipamento autônomo (SCBA) com peça facial inteira, em pressão positiva/demanda (FPA = 10,000) Respirador de adução de ar com peça facial inteira, em pressão positiva/demanda, com SCBA auxiliar de pressão positiva Fuga: (FPA = 50) Respirador purificador de ar de peça facial inteira (máscara contra gases) com cartucho tipo-queixo (frontal/dorsal) apropriado ao produto e com filtro N100, R100 ou P100. Ver seleção de filtros N, R ou P. Equipamento autônomo (SCBA) de fuga apropriado Informações adicionais sobre seleção de respirador; luva/roupa: Consultar o fabricante.

Qual o limite de exposição ocupacional do PENTASSULFETO DE FÓSFORO, isento de fósforo amarelo e branco?

Limite de exposição 1 mg-m3, IDLH 250 mg-m3 (NIOSH Pocket Guide).

A versão impressa traz identidade, perigo, emergência, transporte e saúde, nessa ordem. Fabricantes, acidentes e perguntas frequentes ficam só na tela.

Dados de transporte: ANTT 5.998/2022 (base ABIQUIM). Emergência: guias ABIQUIM. Saúde/EPI: NIOSH. Rótulos de risco: figuras da ABNT NBR 7500:2026. Classificação de referência — a classificação legal do produto é responsabilidade do fabricante/importador (NR-26, item 26.4.3.1).